kolega qwerty już podżuciła wyliczenia na temat średnicy przewodów zasilających myśle że nie przewidział jeszcze tego że kable dla pradu ciagłego w okolicach 40 A musiałyby być dość grube aby nie pełniły roli grzałki.

Podrzucił jak coś. Przyjąłem, że maksymalna temperatura żyły do 70 stopni C (dla izolacji XLPE lub EPR można przyjąć 90 stopni C). Temperatura otoczenia 30 stopni C. Temu napisałem, że przy pobieranej większej mocy trzeba zwiększyć przekrój przewodu.