W dniu 15.10.2013 o 17:36 qwerty <qwerty01@poczta.fm> pisze:


Jakbyś miał IQ większe od selera to znałbyś/znalazłbyś normę PN-IEC 60364-5-523 dotycząca obciążalności długotrwałej przewodów.

Nie rozumiem po co się tak mądrzysz?

Jak wiadomo im niższe napięcie i chcemy przesłać określoną moc tym mamy większy prąd.
Załóżmy, że zasilasz komputer, który ciągnie ~450W.
Dla napięcia 230V będzie to 1,95A (wystarczy 3x1,5mm2).
Jednak przy twoich 14V mamy już 32,14A (a więc musimy użyć 3x4mm2 - wychodzi na styk). Przy większym zapotrzebowanie na energię przekrój musi być większy (są zasilacze 1kW - 71,4A).

No i tu powinieneś skończyć.

To nie wszystko. Teraz trzeba policzyć spadek napięcia na takim przewodzie (po to pytałem czy znasz prawo Ohma).
Żyła o przekroju 1,5mm2 ma rezystancję 12,1Ohm/1 km.
Żyła o przekroju 4mm2 4,61 Ohm/1 km.

Straty wynoszą odpowiednio dla przewodu o długości 2m:
1,5mm2 - 0,04719 V (0,0920205 W)
4mm2 - 0,2963308 V (9,524071912 W)

6x większy spadek napięcia i ponad 100 krotnie większy straty energii (i to wszystko dla przewodu 2m).
???

Pomijam to, po co trzeba liczyć spadek napięcia, ale policzmy:
Dane
Un- 14V - napięcie
I- 32,14A - prąd
l - kabel 2m
cosfi - 0,8

DeltaU=(2 x In x l x cosfi/sigma x Un x s)x100%

DeltaU- spadek napięcia[%]
In- prąd znamionowy [A]
l- długość linii [m]
sigma- konduktywność, dla miedzi - 58
Un- napięcie znamionowe [V]
s- przekrój kabla zasilającego

DeltaU=(2x32,14x2x0,8/58x14x1,5)x100% = 102,8/1218 = 0,084x100%=8,4% z 14V = 1,18V DeltaU=(2x32,14x2x0,8/58x14x4)x100% = 102,8/3248 = 0,032x100%=3,2% z 14V = 0,45V

albo prościej:
DeltaU=Rl x I x cosfi = 0,046x32,12x0,8 = 1,182V dla 1,5mm
DeltaU=Rl x I x cosfi = 0,017x32,12x0,8 = 0,437V dla 4,0mm

Rl- rezystancja linii 1,50 mm2 - 0,046 Ohm;
4,00 mm2 - 0,017 Ohm - miedziany kabel 2m

1,18/0,44 = 2,68 raza

Liczenie spadku napięcia z tymi parametrami przy 230V jest bez sensu.

Straty mocy (według Twojego wzoru P=U*I=R*(I)^2):
DeltaP= RlxIkwadrat = 0,046x1032 = 47,5W dla 1,5mm
DeltaP= RlxIkwadrat = 0,017x1032 = 17,5W dla 4,0mm

47,5/17,5 = 2,71 raza

1. Możesz zdradzić tajemnicę, dlaczego przewód grubszy ma według Ciebie
większe straty i skąd wziąłeś te wyniki?

2. Jak ma się Twoje IQ :)

--
WiesłaW