Lista pecet@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

Re: [PECET] UPS kontra komputer.

To: pecet@man.lodz.pl
Subject: Re: [PECET] UPS kontra komputer.
From: "neelix" <aneelix@wp.pl>
Date: Thu, 17 Oct 2013 19:55:24 +0200

Użytkownik "nom" <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał w wiadomości news:525ef08f$0$2165$65785112@news.neostrada.pl...

Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości news:525eeaf1$0$2138$65785112@news.neostrada.pl...
Chętnie dolutuję. Może wiesz chociaż mniej/więcej gdzie leży ta przeróbka?
Coś znalazłem. Teraz tylko odszukać kondensator i do dzieła.
Znalazłem schemat, trochę kiepskiej jakości:
https://plus.google.com/photos/107253998954834249892/albums/5935445255054933137?authkey=CI2MgeWqgfzo4wE
ale może coś Ci pomoże. ;-)

Dzięki. Schemat raczej poglądowy, ale najważniejsza jest zasada. Płytka zasilacza Chieftec kiepsko oznaczona od strony druku, a wnętrze zawalone częściami. Pokombinowałem i znalazłem miejsce do podłączenia kondensatora. UPSy już współpracują z komputerem. Lestar 500W ( ma więcej niż 5 lat) podtrzymuje 2' (stary komp 6'), a Trust 9' (stary komp 20'). Dzisiaj właśnie zakupiłem jeszcze raz Trust 1000 VA (480W). Akumulator Lestara reanimowałem z napięcia 0,6V! Jeszcze raz wszystkim dziękuję.

--
Pozdrawiam
neelix