W dniu 2018-01-30 o 00:36, RadoslawF pisze:
(...)
W dyskach masz normalne łożyska kulkowe lub igłowe, w wentylatorach
nie masz łożysk z prawdziwego zdarzenia. Tam montują tzw. łożyska
cierne czyli panewki. Jak skończy się smarowanie to zaczyna to wyć
przy okazji zacierając się.
Łożyska nie cierne, tylko ślizgowe.
A niektóre z nich są "samosmarujące" - im olejenie może nawet zaszkodzić.
W serwerach bywają wentylatory z olejowymi łożyskami ślizgowymi.
Niedawno zamykałem stare serwery Compaq, chodzące non-stop pewnie
niewiele mniej, niż 20 lat, a wentylatory kręciły się nadal praktycznie
jak nowe.
Mam też stare Delle i Fujitsu - tam wentylator zatrzymuje się, jak już
całkiem zarośnie brudem i nie ma się jak obracać. Tyle, że to są maszyny
konstrukcyjnie przewidziane do wymiany wentylatorów (oraz m.in. dysków,
zasilaczy, pamięci) w trakcie pracy, bez przerywania działania systemu.
A wentylatory są dublowane, raczej nie bywa, aby oba wraz (z jednego
układu) zatrzymały się, tym samym downując system.
--
Pozdrawiam.
Adam
|