Po primo dobra listwa zasilająca, po secundo jak najszybciej trzeba
powiadomić STOEN o anomaliach, niech sprawdzą od swojej strony a kumpel
niech złapie za miernik i niech zmierzy napięcie między zerem a
kaloryferem. Powinno być zero, jak jest więcej to mamy winnego.
-----------------
a kaloryfer ma na plastikowych rurach :P
Received on Sun Dec 28 19:40:05 2008
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 28 Dec 2008 - 19:51:10 MET