Re: Czy można uszkodzić PCta wkładając odwrotnie wtyczkę do gniazdka?

Autor: Juliusz (juliusz_at_wyscigi.multi-ip.com.pl)
Data: Sat 25 Jul 1998 - 14:26:09 MET DST


Jaroslaw Andrzejewski (jareka_at_dawid.com.pl) wrote in message
>To są skutki używania gniazd bez zerowania ochronnego.
>Po prostu na wejściu zasilacza jest filtr przeciwzakłóceniowy łączący
>oba bolce "prądowe" z obudową i jednocześnie z bolcem (a właściwie
>dziurką) zerującym. Jeśli bolec zerujący nie jest podłączany do zera w
>gniazdku na ścianie, to będą takie cyrki.

Nie masz racji. Przewod ochronny czyli PE nie jest z niczym polaczony, ani
wewnatrz urzadzen ani na zewnatrz i tym bardziej nie moze byc mowy laczeniu
do niego filtrow przeciwzakloceniowych. Jedynym celem bolca jest zamkniecie
petli zwarcia w wypadku przebicia do obudowy i wyrownywanie potencjalu
obudowy i nic wiecej !!!

Zasilacz impulsowy komputera jest zbudowany nastepujaco:. Mamy w kolejnosci:

1. Dlawik wlaczony szeregowo z faza i zerem (ale nie PE !) Jego zadaniem nie
jest tyle ochrona komputera, ale jest to filtr dolnoprzepustowy
zapobiegajacy wydostawaniu sie smieci generowanych przez przetwornice
zasilacza.

2. Dalej jest zwykly prostownik - mostek Gretza - na napiecie sieci

3. Kondensator elektrolityczny na 400V pradu stalego - ale to juz czesc
przetwornicy

------
Nie ma znaczenia w takim zasilaczu czy wtyczka siedzi tak czy odwrotnie.
Istotna rzecza jest tylko zerowanie obudowy trzecim przewodem.

Napiecie na obudowie komputera pojawia sie albo z powodu przebicia, ale to
malo prawdopodobne, bo byscie juz niezyli. Albo z powodu indukowania sie.
Obudowa "wiszaca w powietru" moze miec potencjal co najmniej 1/2 napiecia
sieci.
Komputer ma metalowa obudowe, wiec nie ma klasy izolacji dajacej prawo
podlaczania bez zerowania. Indukujace sie napiecie mierzone pomiedzy zerem a
obudowa lub kaloryferem a obudowa bedzie wiec rowne jakiejs wartosci. Jezeli
gniazdo nie ma bolca to NIC NIE ZMIENI przekrecenie wtyczki.

Kiedys bolec podlaczano do zera w gniazdkach, ale obecnie jest to zabronione
od kilku lat z powodu np. podwyzszonej opornosci kabla zerowego przez, ktory
plynie prad zasilajacy sprzet. Na koncu takiego "oprnika" pojawia sie takze
potencjal.
Przez kabel PE prad nie plynie w wypadku sprawnych odbiornikow energii
elektrycznej, a dopuszczalny prad wg. normy wynosi tam 30mA przy uplywnosci
urzadzen.

Nalezy pamietac, ze zaindukowany potencjal na obudowie komputera indukuje
sie takze na podzespolach w komputerze.
Z tego wlasnie powodu sa PODKLADKI pod plyte glowna - izolujace elektronike
od potencjalu obudowy metalowej, a na dodatek sa zwykle 2 nakretki i reszta
to plastikowe wsporniki. Bardzo czesto tych podkladek jest brak, a ci co
skladaja komputery nawet nie maja zwykle pojecia o tym. Pojawienie sie
galwanicznego polaczenia pomiedzy masa plyty glownej i obudowa, ktora
posiada feralny potencjal, prowadzi zwykle do problemow, a i czasem do
awarii.

-----
Co zalecam:

Zasilac komputer z instalacji 3 zylowej, no ale jesli takiej brak to

1. Polaczyc zero (N) z bolcem w gniazdku (nie jest to eleganckie w
dzisiejszych czasach, ale jedyne rozwiazanie)

2. Zamonrowac podkladki pod miedziane wsporniki plyty glownej - po obu
stronach plyty

------

Pomiary wykonywac przy pomocy miernika ustawionego jak do mierzenia napiecia
zmiennego i mierzyc pomiedzy obudowa a zerem, obudowa a kaloryferem oraz
obudowa a kranem. Potencjal powinien wynosic maksymalnie kilka Voltow. Kilka
mam na mysli max 5-6VAC.

Juliusz