Re: Uziemienie monitora

Autor: Jaroslaw Lis (lis_at_ict.pwr.wroc.pl)
Data: Sun 25 May 1997 - 15:59:26 MET DST


On Sat, 24 May 1997 14:37:59 GMT, service_at_klimat.gda.pl (Piotr Gasior)

>Bedzie kawa na lawe. :-))
>Mamy odbiornik zasilany z obwodu separowanego. Obudowa (przewodzaca)
>nie jest uziemiona. Natepuje zwarcie jednego z przewodow do obudowy
>(uszkodzenie izolacji etc.). Dotykasz obudowy - nic sie nie dzieje
>(brak zamknietego obwodu). Dotykasz koniec (nieizolowany) jednego
>przewodu zasilajacego (tego zwartego z obudowa) - nic sie nie dzieje
>(brak zamknietego obwodu). Dotykasz koniec drugiego przewodu
>zasilajacego (nieizolowany) - nic sie nie dzieje (brak zamknietego
>obwodu).

Opierasz sie o obudowe [trzymajac ten przewod] ... trup na miejscu,
pomimo gumowych butow :-).

>A teraz podlaczamy uziemienie do obudowy i co sie dzieje. [...]
>Sytuacja wyglada podobnie z tym ze NIE JEST TO JUZ OBWOD SEPAROWANY!
>A jaki srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano - separacje.
>Czyli nie masz juz ochrony przeciwporazeniowej. I nic o tym nie wiesz!

Poprzednio tez nie wiedziales :-).

>W swej nieswiadomosci (wiesz ze ochrona urzadzenia to separacja, a
>nie wiesz ze nastapilo uszkodzenie) dotykasz koniec drugiego (tego nie
>zwartego z obudowa) przewodu zasilajacego i ... dostajesz po lapkach.
>Plynie regularny prad razeniowy. :-(

Ale jeszcze musisz miec jakies niezalezne uziemienie.

J.



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 16:07:25 MET DST