Re: Uziemienie monitora

Autor: Piotr Gasior (service_at_klimat.gda.pl)
Data: Fri 23 May 1997 - 06:05:55 MET DST


On 22 May 1997 02:13:18 GMT, "Sylwek Orlik" <sylor_at_polbox.com>
napisał(a):
>Generalnie się zgadzam. Urządzeń w których się grzebie na pewno nie wolno

^^^^^^^^
>uziemiać.
Widze, ze zmieniasz poglady blyskawicznie
Cytuje jedna z Twoich poprzednich wypowiedzi (sorry ze juz drugi raz):

>On 17 May 1997 16:55:30 GMT, "Sylwek Orlik" <sylor_at_polbox.com> napisał(a):
>>No, no. Z tym mostkiem w gniazdku to bym nie przesadzał. To też już
>>przeszłość. Mostek może być, ale przy transformatorze w podstacji. A jak
>>ktoś chce mieć naprawdę bezpieczną instalację (bez niebezpiecznego
>>potencjału) to proponuję trafo separujące i własne uziemienie zakopane w
                          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^
>>ogródku. Oczywiście w mieszkaniu taka instalacja to głupota, ale jak ktoś
>>potrzebuje bezpieczne zasilanie np. w serwisie lub zakładzie produkcyjnym
>>(w zakładzie tymbardziej bo tam grzebie się w urząrzeniach nie
                         ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>uruchomionych i do tego przed próbą klasy izolacji więc może "walnąć" i to
>>nieźle) to trafo separujące jest rowiązaniem jedynie słusznym.
Wiec jak to jest? Uziemniamy i grzebiemy czy na odwrot.
Oczywiscie masz prawo do podzialu urzadzen na te w ktorych sie grzebie
i na reszte oraz stosowanie wlasnych kryteriow bezpieczenstwa. Inni
dziela na ladne i brzydkie, duze i male... etc.
Jednak obiektywnie (PN/E) takie podzialy nie maja znaczenia.Jezeli
zdecydowalismy sie na dany srodek ochrony pporaz., to urzadzenie/obwod
musi spelniac okreslone warunki niezaleznie czy bedziemy w nim
grzebac czy nie.

> Ale co z urządzeniami wymagającymi do poprawnej pracy uziemienia
>jako elementu odkłócającego? W takim wypadku niestety trzeba je zastosować.
Stosujemy inny srodek ochrony przeciwporazeniowej oprocz separacji i
izolacji stanowiska.

>Zapytasz po co w takim razie stosować trafo separujące? Ano własnie po to
>żeby pozbyć się zakłóceń "łażących" po już istniejącym zerze.
Zgoda. Ale nie mowmy wtedy ze zastosowano ochrone pporaz. poprzez
separacje.

Pozdrawiam

Piotr Gąsior service_at_klimat.gda.pl



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 16:07:04 MET DST