Re: Uziemienie monitora

Autor: Sylwek Orlik (sylor_at_polbox.com)
Data: Thu 22 May 1997 - 04:13:18 MET DST


Piotr Gasior <service_at_klimat.gda.pl> napisał(a) w artykule

> Odbiornika zasilanego z obwodu separowanego NIE WOLNO
> uziemiac, zerowac, ani laczyc z innym obwodem!
>
Generalnie się zgadzam. Urządzeń w których się grzebie na pewno nie wolno
uziemiać. Ale co z urządzeniami wymagającymi do poprawnej pracy uziemienia
jako elementu odkłócającego? W takim wypadku niestety trzeba je zastosować.
Zapytasz po co w takim razie stosować trafo separujące? Ano własnie po to
żeby pozbyć się zakłóceń "łażących" po już istniejącym zerze.

Sylwek Orlik