Re: MINI SIEC

Autor: Jarek Lis (lis_at_okapi.ict.pwr.wroc.pl)
Data: Thu 25 Apr 1996 - 19:27:44 MET DST


Blazej Binienda B (BLAZEJB_at_omk.il.pw.edu.pl) wrote:
: > W dodatku przy polaczeniu kablowym dobrze jest miec wspolne zasilanie i
: > byc raczej w jednym budynku. Inaczej po najblizszej burzy bedziecie
: > wymieniac komputery.
: > Jarek.
: Co przez to rozumiesz?Czy kabel w czasie burzy sie az tak elektryzuje?

Byc moze sie i elektryzuje, ale najgorsze jest potem. Wali piorun,
i ladunek musi sie jakos rozejsc po swiecie. Izolacja nie jest dla
pioruna problemem - te pareset tysiecy woltow przejdzie przez kazda.
No i jak sie okaze ze najlepsza droga do swiata prowadzi przez przez
kabel miedzy budynkami, tyle ze jeszcze trzeba przejsc przejs przez
komputery, to przejdzie. A z komputerow wiele sprawnego nie zostanie.

: Jestem polaczony z kolega linka napowietrzna ok. 40m
: Podlaczamy ja tylko w czasie uzywania.
: Czy moze ona spowodowac uszkodzenie komputera?

Niestety - moze. Po ostatniej burzy nasz budynkowy Ethernet (nigdzie
nie wychodzi na zewnatrz, ale budynek to tak naprawde trzy) odnotowal
tylko polowe uszkodzonych tranceiverow.
Dla pocieszenia dodam, ze wieksze uszkodzenia zdarzaja sie na szczescie
rzadko. Jak widac - wszystko zalezy od szczescia.

: Jakie sa sposoby zabezpieczenia przed tym problemem?

1) roznego rodzaju odgromniki, pochlaniacze impulsow, etc. Niestety sa malo
   skuteczne.

2) izolacja galwaniczna - transformatory, transoptory,..

3) zrezygnowanie z kabla - sa jeszcze radia, swiatlowody, lasery..

Jarek.