W dniu 2015-07-10 21:31, m4rkiz pisze:
ostatnio czesciej zdarzaja sie u mnie kilku sekundowe i kilkunasto
minutowe wylaczenia pradu, praktycznie przynajmniej
ze dwa razy na miesiac moge sie spodziewac w godzinach w
ktorych siedze przy kompie, router tez jakos uptime ma maksimum 1-2
tygodniowe
upsow na allegro pelno, ale co brac zeby spokojnie wylaczyc dwie
'normalne' stacjonarki jezeli zasilanie nie wroci po kilku-kilkunastu
minutach?
podtrzymanie monitorow itd. niekonieczne, chodzi mi tylko o
unikniecie wylaczenia sie wszystkiego przy chwilowym zaniku
budzet do 400-500 pln
APC są fajne, tyle, że przekombinowane. Specjalne kable, specjalne
akumulatory, których nie włożysz do niczego innego, jak tylko sprzęt APC.
Ale do rzeczy. Fajnie by było zmierzyć pobór mocy tych Twoich
komputerów. Od czasu, gdy po raz drugi zdarzyło się tak, że w wyniku
skoku napięcia straciłem dane (skok napięcia podczas pracy komputera
spowodował błąd na dysku i system przestał się uruchamiać a z listy
plików na dysku zrobiła się sieczka) postanowiłem kupić UPS-a.
Wybór padł (a to było już jakieś 5 lat temu) na Fideltronik LUPUS 1000 -
<http://fideltronikinigo.pl/lupus/lupus-1000/> Kupiłem takiej mocy, by
mieć zapas i możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń (np. NAS-a i
zewnętrznych dysków twardych zasilanych z zasilacza), które razem z
komputerem stały pod stolikiem. Teraz korzystam z komputera, który jest
w obudowie SFF (Small Form Factor) i nie potrzebuje tyle mocy, ale zapas
jest i dwa zwykłe PC-ty mógłbym podłączyć (oczywiście nie jakieś takie z
wypasionymi kartami graficznymi, które biorą tyle prądu, co mała
elektrownia).
Zalety:
- metalowa obudowa
- długi czas podtrzymania
Wady:
- nie ma sinusa (ale mi to akurat nie przeszkadza, bo podłączam
urządzenia z zasilaczami impulsowymi)
- brak choćby jednego typowego gniazda elektrycznego - są gniazda IEC do
wtyków zasilania komputerowego
No i ostatnio właśnie 2 razy zresetował mi się cały UPS (a wraz z nim
komputer) przy spadku napięcia w sieci i przełączeniu na zasilanie
bateryjne, a za 3-cim razem UPS wyłączył się całkowicie. Po 5-ciu latach
ciągłej pracy muszę wymienić akumulatory. Wyświetlacz pokazuje, że są
naładowane w 100%, ale on chyba tylko pokazuje stan napięcia. Zmierzyłem
miernikiem i układ baterii podaje 13V (mierzone na klemach). Przy pracy
bateryjnej na wyjściu dawał 188-190V, więc od razu gasł, gdy włączyłem
żarówkę 100W.
Komplet 2 akumulatorów to jakieś 150-170 zł. Ale przez te 5 lat dał radę
i sprawował się znakomicie.
Teraz pewnie bym zakupił coś z sinusem, pewnie też Fideltronika. Zerknij
jeszcze na produkty firmy Lestar, Legrand i EATON.
K.
--
http://www.krystek.art.pl/
|