W dniu 2014-02-01 15:17, BartekK pisze:
W dniu 2014-02-01 15:06, 666 pisze:
Mam ups-y na wewnętrzne 24 volt (dwa aku 2x12V), parę sztuk, każde
wydłużenie wymiany aku o powiedzmy rok mile widziane.
Braków napięcia w instalacji 230V właściwie nie ma, ups-y muszą być z
powodu pewnych wymagań "urzędowych".
Są sposoby na jak najdłuższe zachowanie jakości aku?
Praca w nominalnym zakresie temperatur, przeważnie jakieś 20-22'C, im
więcej - tym gorzej.
Jak porządny UPS to pewno ma chłodzenie.
Ja to się zdziwiłem, zerwałem wczoraj z nowego APC RBC2 lepkę a pod
spodem "Kung Long Batteries WP7.2-12 made in Vietnam"
Co to?
w APC Smart SUA1500 padły oryginalne baterie APC RBC7 po 1,5 roku.
We wszystkich trzech przypadkach rozszczelniły się oba akumulatory na
minusowej (czarnej) klemie, w wyniku czego rozpuściło do konsystencji
plasteliny z jednej strony bezpieczniki łączące oba ogniwa, z drugiej
dużo mniej ale zżarło przyłącze.
Wszystkie akumulatory wymienione w tym samym czasie, kupione w tym samym
czasie u jednego dużego dostawcy na rynek IT, trzy identyczne modele UPS
w podobnej konfiguracji obciążenia, każdy w swojej klimatyzowanej szafie
Rittala.
Czy jest sens płacić więc ponad 400zł za oryginały?
Czy w tym przypadku można już mówić o jakimkolwiek "dłuższym" działaniu?
Jest to rosyjska ruletka, pochodzi tak długo, na co trafisz. A właściwie
dokładnie tyle i tyci więcej niż jest gwarancja.
Założyłem nowe kupione w tym samym miejscu, niestety nie sprawdziłem co
to był za szajs w tych starych bo posklejane są stroną opisową. Nowych
nie sprawdzę bo... 'gwarancja'. Może się uda i padną przed końcem.
Pozdrawiam
--
Irokez
|