W dniu 2014-02-02 13:26, elmer radi radisson pisze:
On 2014-02-01 20:33, Irokez wrote:
Jak porządny UPS to pewno ma chłodzenie.
Nie spotkalem sie z chlodzeniem baterii - jak juz to raczej samego
inwertera. Zreszta musialby miec chyba jakas klimatyzacje,
bo co dadza wiatraki na bateriach, jesli beda mielic ta sama ciepla zupe
z zewnatrz.
Spore upsy online sporo grzeją się same-z-siebie podczas pracy, a
zamknięte w nich akumulatory - nie lubią tego, stąd wentylatory.
W zwykłych "starych" APC Smart 1400 był duży wentylator, ale włączał się
wyłącznie na czas pracy falownika i chwilę po, podczas ładowania aku, a
nie do chłodzenia aku w spoczynku, przez co - pracowały one w ~35-40'C
(przy 25'C otoczenia) i miały krótszą żywotność. Przerabiałem te ups
tak, że wentylator kręcił się na bardzo niskich obrotach, ale cały czas
(równoległy rezystor do tranzystora go załączającego), i takie same
akumulatory w takim samym upsie (dla porównania miałem ~8 szt ups, z
czego 5 przerobionych) przeżywały prawie 2x dłużej (do czasu aż ups
krzyczał "wymień akumulatory, bo szacowany czas podtrzymywania mniejszy
niż <1minuta)
--
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
|