W dniu 2013-02-05 20:37, DooMiniK pisze:
> On 05/02/2013 19:32, BartekK wrote:
>> W dniu 2013-02-05 20:26, nadir pisze:
>>>> Nie wiem czy zrozumia艂e艣 (lub ja?) pytaj膮cego, aczkolwiek mam taki sam
>>>> problem z UPSami, r贸wnie偶 APC Smart 3000 ;)
>>>> 1) zanika zasilanie, ups pracuje, roz艂adowuje bateri臋 do poziomu, przy
>>>> kt贸rym pod艂膮czone/monitorowane komputer zaczynaj膮 "shutdown"
>>>> 2) komputery wykonuj膮 prawid艂owo shutdown, wy艂膮czaj膮 si臋 ca艂kowicie
>>>> 2a) ups nadal podtrzymuje, ma np 40% baterii
>>>> 3) zanim (!) ups roz艂aduje si臋 do 0% - powraca 230v w kontakcie, ups
>>>> nie
>>>> wy艂膮czy艂 si臋 wi臋c funkcja upsa "minimum capacity before return from
>>>> shutdown" (na艂adowanie si臋 do np conajmniej 20% nim za艂膮czy wyj艣cie)
>>>> nie
>>>> zadzia艂a
>>>> 3a) komputery s膮 wy艂膮czone - nie w艂膮czaj膮 si臋 same, bo sk膮d maj膮
>>>> wiedzie膰 偶e teraz ju偶 pr膮d jest. Gdyby ups si臋 roz艂adowa艂 i
>>>> wy艂膮czy艂, to
>>>> po powrocie 230v m贸g艂by na艂adowa膰 si臋 do np 20%, za艂膮czy膰 230v dla
>>>> komputer贸w, a te (zgodnie z ustawieniem w biosie) - same si臋 w艂膮czy膰.
>>>> ALE nie by艂o wy艂膮czenia i w艂膮czenia 230v z punktu widzenia komputera,
>>>> wi臋c si臋 nie w艂膮cza...
>>>
>>> Mia艂em do czynienia z APC 2200 co艣 tam i w nim si臋 ustawia艂o przy jakiej
>>> pojemno艣ci na艂adowania mia艂 zapoda膰 napi臋cie na gniazda, dop贸ki nie
>>> osi膮gn膮艂 tego stanu to w艂膮czenia i wy艂膮czenia sieci mog艂y si臋 zmienia膰 i
>>> kilka razy na godzin臋.
>> No i? Jak ma si臋 to do komputera/serwera, kt贸ry dosta艂 rozkaz
>> "shutdown", wyl膮czy艂 si臋... i tak zosta艂 ju偶?
>
> Jak to sk膮d - powr贸t napi臋cia na gniazdo zasilaj膮ce? Masz przecie偶 opcj臋
> w BIOSie, aby uruchomienie serwera nast臋powa艂o po powrocie napi臋cia.
Dobra, jak mam to wyt艂umaczy膰, 偶e mamy sytuacje gdy NIE MA POWROTU
NAPI臉CIA - bo napi臋cie _nie zanik艂o_!. UPS nie wy艂膮czy艂 si臋, i nie
wy艂膮czy艂 napi臋cia na wyj艣ciu (dla komputera), bo napi臋cie w sieci
powr贸ci艂o nim doszed艂 do ca艂kowitego roz艂adowania.

-- 
| Bart艂omiej Ku藕niewski
| sibi@drut.org  GG:23319  tel +48 696455098  http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Wed 06 Feb 2013 - 00:05:02 MET