Re: Inteligentny UPS

Autor: DooMiniK <bachus_at_bachus>
Data: Tue, 05 Feb 2013 23:05:43 +0000
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Message-ID: <51119048$1@news.home.net.pl>

On 05/02/2013 23:01, BartekK wrote:
> W dniu 2013-02-05 20:37, DooMiniK pisze:
>> On 05/02/2013 19:32, BartekK wrote:
>>> W dniu 2013-02-05 20:26, nadir pisze:
>>>>> Nie wiem czy zrozumia艂e艣 (lub ja?) pytaj膮cego, aczkolwiek mam taki sam
>>>>> problem z UPSami, r贸wnie偶 APC Smart 3000 ;)
>>>>> 1) zanika zasilanie, ups pracuje, roz艂adowuje bateri臋 do poziomu, przy
>>>>> kt贸rym pod艂膮czone/monitorowane komputer zaczynaj膮 "shutdown"
>>>>> 2) komputery wykonuj膮 prawid艂owo shutdown, wy艂膮czaj膮 si臋 ca艂kowicie
>>>>> 2a) ups nadal podtrzymuje, ma np 40% baterii
>>>>> 3) zanim (!) ups roz艂aduje si臋 do 0% - powraca 230v w kontakcie, ups
>>>>> nie
>>>>> wy艂膮czy艂 si臋 wi臋c funkcja upsa "minimum capacity before return from
>>>>> shutdown" (na艂adowanie si臋 do np conajmniej 20% nim za艂膮czy wyj艣cie)
>>>>> nie
>>>>> zadzia艂a
>>>>> 3a) komputery s膮 wy艂膮czone - nie w艂膮czaj膮 si臋 same, bo sk膮d maj膮
>>>>> wiedzie膰 偶e teraz ju偶 pr膮d jest. Gdyby ups si臋 roz艂adowa艂 i
>>>>> wy艂膮czy艂, to
>>>>> po powrocie 230v m贸g艂by na艂adowa膰 si臋 do np 20%, za艂膮czy膰 230v dla
>>>>> komputer贸w, a te (zgodnie z ustawieniem w biosie) - same si臋 w艂膮czy膰.
>>>>> ALE nie by艂o wy艂膮czenia i w艂膮czenia 230v z punktu widzenia komputera,
>>>>> wi臋c si臋 nie w艂膮cza...
>>>>
>>>> Mia艂em do czynienia z APC 2200 co艣 tam i w nim si臋 ustawia艂o przy
>>>> jakiej
>>>> pojemno艣ci na艂adowania mia艂 zapoda膰 napi臋cie na gniazda, dop贸ki nie
>>>> osi膮gn膮艂 tego stanu to w艂膮czenia i wy艂膮czenia sieci mog艂y si臋
>>>> zmienia膰 i
>>>> kilka razy na godzin臋.
>>> No i? Jak ma si臋 to do komputera/serwera, kt贸ry dosta艂 rozkaz
>>> "shutdown", wyl膮czy艂 si臋... i tak zosta艂 ju偶?
>>
>> Jak to sk膮d - powr贸t napi臋cia na gniazdo zasilaj膮ce? Masz przecie偶 opcj臋
>> w BIOSie, aby uruchomienie serwera nast臋powa艂o po powrocie napi臋cia.
> Dobra, jak mam to wyt艂umaczy膰, 偶e mamy sytuacje gdy NIE MA POWROTU
> NAPI臉CIA - bo napi臋cie _nie zanik艂o_!. UPS nie wy艂膮czy艂 si臋, i nie
> wy艂膮czy艂 napi臋cia na wyj艣ciu (dla komputera), bo napi臋cie w sieci
> powr贸ci艂o nim doszed艂 do ca艂kowitego roz艂adowania.

... ale UPS wie, 偶e posz艂a komenda do serwera "wy艂膮cz si臋". UPS nauczy
si臋, 偶e spad艂o obci膮偶enie, zaczeka dla pewno艣ci 偶e serwer si臋 wy艂膮czy艂,
od艂膮czy zasilanie i poda ponownie.

-- 