On 05/02/2013 19:32, BartekK wrote:
> W dniu 2013-02-05 20:26, nadir pisze:
>>> Nie wiem czy zrozumia艂e艣 (lub ja?) pytaj膮cego, aczkolwiek mam taki sam
>>> problem z UPSami, r贸wnie偶 APC Smart 3000 ;)
>>> 1) zanika zasilanie, ups pracuje, roz艂adowuje bateri臋 do poziomu, przy
>>> kt贸rym pod艂膮czone/monitorowane komputer zaczynaj膮 "shutdown"
>>> 2) komputery wykonuj膮 prawid艂owo shutdown, wy艂膮czaj膮 si臋 ca艂kowicie
>>> 2a) ups nadal podtrzymuje, ma np 40% baterii
>>> 3) zanim (!) ups roz艂aduje si臋 do 0% - powraca 230v w kontakcie, ups nie
>>> wy艂膮czy艂 si臋 wi臋c funkcja upsa "minimum capacity before return from
>>> shutdown" (na艂adowanie si臋 do np conajmniej 20% nim za艂膮czy wyj艣cie) nie
>>> zadzia艂a
>>> 3a) komputery s膮 wy艂膮czone - nie w艂膮czaj膮 si臋 same, bo sk膮d maj膮
>>> wiedzie膰 偶e teraz ju偶 pr膮d jest. Gdyby ups si臋 roz艂adowa艂 i wy艂膮czy艂, to
>>> po powrocie 230v m贸g艂by na艂adowa膰 si臋 do np 20%, za艂膮czy膰 230v dla
>>> komputer贸w, a te (zgodnie z ustawieniem w biosie) - same si臋 w艂膮czy膰.
>>> ALE nie by艂o wy艂膮czenia i w艂膮czenia 230v z punktu widzenia komputera,
>>> wi臋c si臋 nie w艂膮cza...
>>
>> Mia艂em do czynienia z APC 2200 co艣 tam i w nim si臋 ustawia艂o przy jakiej
>> pojemno艣ci na艂adowania mia艂 zapoda膰 napi臋cie na gniazda, dop贸ki nie
>> osi膮gn膮艂 tego stanu to w艂膮czenia i wy艂膮czenia sieci mog艂y si臋 zmienia膰 i
>> kilka razy na godzin臋.
> No i? Jak ma si臋 to do komputera/serwera, kt贸ry dosta艂 rozkaz
> "shutdown", wyl膮czy艂 si臋... i tak zosta艂 ju偶?
Jak to sk膮d - powr贸t napi臋cia na gniazdo zasilaj膮ce? Masz przecie偶 opcj臋
w BIOSie, aby uruchomienie serwera nast臋powa艂o po powrocie napi臋cia.
-- Dominik Siedlak (bachus) bachus(at)post(dot)peelReceived on Tue 05 Feb 2013 - 20:40:02 MET