Re: Inteligentny UPS

Autor: BartekK <sibi_at_drut.org>
Data: Tue, 05 Feb 2013 20:32:14 +0100
Message-ID: <kern5u$hm9$1@mx1.internetia.pl>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed

W dniu 2013-02-05 20:26, nadir pisze:
>> Nie wiem czy zrozumia艂e艣 (lub ja?) pytaj膮cego, aczkolwiek mam taki sam
>> problem z UPSami, r贸wnie偶 APC Smart 3000 ;)
>> 1) zanika zasilanie, ups pracuje, roz艂adowuje bateri臋 do poziomu, przy
>> kt贸rym pod艂膮czone/monitorowane komputer zaczynaj膮 "shutdown"
>> 2) komputery wykonuj膮 prawid艂owo shutdown, wy艂膮czaj膮 si臋 ca艂kowicie
>> 2a) ups nadal podtrzymuje, ma np 40% baterii
>> 3) zanim (!) ups roz艂aduje si臋 do 0% - powraca 230v w kontakcie, ups nie
>> wy艂膮czy艂 si臋 wi臋c funkcja upsa "minimum capacity before return from
>> shutdown" (na艂adowanie si臋 do np conajmniej 20% nim za艂膮czy wyj艣cie) nie
>> zadzia艂a
>> 3a) komputery s膮 wy艂膮czone - nie w艂膮czaj膮 si臋 same, bo sk膮d maj膮
>> wiedzie膰 偶e teraz ju偶 pr膮d jest. Gdyby ups si臋 roz艂adowa艂 i wy艂膮czy艂, to
>> po powrocie 230v m贸g艂by na艂adowa膰 si臋 do np 20%, za艂膮czy膰 230v dla
>> komputer贸w, a te (zgodnie z ustawieniem w biosie) - same si臋 w艂膮czy膰.
>> ALE nie by艂o wy艂膮czenia i w艂膮czenia 230v z punktu widzenia komputera,
>> wi臋c si臋 nie w艂膮cza...
>
> Mia艂em do czynienia z APC 2200 co艣 tam i w nim si臋 ustawia艂o przy jakiej
> pojemno艣ci na艂adowania mia艂 zapoda膰 napi臋cie na gniazda, dop贸ki nie
> osi膮gn膮艂 tego stanu to w艂膮czenia i wy艂膮czenia sieci mog艂y si臋 zmienia膰 i
> kilka razy na godzin臋.
No i? Jak ma si臋 to do komputera/serwera, kt贸ry dosta艂 rozkaz
"shutdown", wyl膮czy艂 si臋... i tak zosta艂 ju偶?

-- 
| Bart艂omiej Ku藕niewski
| sibi@drut.org  GG:23319  tel +48 696455098  http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Tue 05 Feb 2013 - 20:35:02 MET

To archiwum zosta硂 wygenerowane przez hypermail 2.2.0 : Tue 05 Feb 2013 - 20:51:00 MET