> Nie wiem czy zrozumiałeś (lub ja?) pytającego, aczkolwiek mam taki sam
> problem z UPSami, również APC Smart 3000 ;)
> 1) zanika zasilanie, ups pracuje, rozładowuje baterię do poziomu, przy
> którym podłączone/monitorowane komputer zaczynają "shutdown"
> 2) komputery wykonują prawidłowo shutdown, wyłączają się całkowicie
> 2a) ups nadal podtrzymuje, ma np 40% baterii
> 3) zanim (!) ups rozładuje się do 0% - powraca 230v w kontakcie, ups nie
> wyłączył się więc funkcja upsa "minimum capacity before return from
> shutdown" (naładowanie się do np conajmniej 20% nim załączy wyjście) nie
> zadziała
> 3a) komputery są wyłączone - nie włączają się same, bo skąd mają
> wiedzieć że teraz już prąd jest. Gdyby ups się rozładował i wyłączył, to
> po powrocie 230v mógłby naładować się do np 20%, załączyć 230v dla
> komputerów, a te (zgodnie z ustawieniem w biosie) - same się włączyć.
> ALE nie było wyłączenia i włączenia 230v z punktu widzenia komputera,
> więc się nie włącza...
Miałem do czynienia z APC 2200 coś tam i w nim się ustawiało przy jakiej
pojemności naładowania miał zapodać napięcie na gniazda, dopóki nie
osiągnął tego stanu to włączenia i wyłączenia sieci mogły się zmieniać i
kilka razy na godzinę.
Received on Tue 05 Feb 2013 - 20:30:02 MET
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.2.0 : Tue 05 Feb 2013 - 20:51:00 MET