On 30/12/2012 12:20, Andrzej W. wrote:
> Cze艣膰,
>
> Szukam UPSa ok 3000VA zarz膮dzanego przez interfejs LAN, tak by m贸g艂 by膰
> on niezale偶nie obserwowany przez te serwery i m贸g艂 si臋 z nimi
> bezpo艣rednio komunikowa膰.
> Jak jeszcze potrafi艂 by niezale偶nie wy艂膮cza膰 poszczeg贸lne wyj艣cia to
> by艂o by pi臋knie.
> Oprogramowanie do Linuxa (Ubuntu, Gentoo) i Windows.

Kilka serwer贸w... Ma艂o danych.
- podaj ile maksymalnie pobieraj膮,
- sprawd藕 ile wynosi czas startu serwer贸w i czas wy艂膮czenia serwer贸w
   (偶eby UPS utrzyma艂 sprz臋t przy wy艂膮czaniu i by艂 zabezpieczony na
   standardow膮 akcj臋, czyli powr贸t pr膮du na minut臋 - czylio znowu
   utrzyma艂 na czas w艂膮czenia i wy艂膮czenia).

BUD呕ET. Ani s艂owa o tym. Mo偶e lepiej jaki艣 standardowy APC (min. 3k) z
dodatkowym zarz膮dzalnym PDU? (jaki艣 Expert Power Control 8210 / 8211
czy cu艣). Pami臋taj, 偶e wypada do UPS wpi膮膰 jeszcze switch, router itd.,
偶eby艣 mia艂 jak tym zdalnie zarz膮dza膰 ;-)

-- 