Re: UPSy APC

Autor: Jacek Kalinski <jacek_kal_at_go2._NOSPAMPLEASE_.pl>
Data: Wed 09 Feb 2011 - 10:57:56 MET
Message-ID: <slrnil4p94.llq.jacek_kal@nntp.dyski.one.pl>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2

W artykule <2cd4l6tlrh9vv9ubgn4o41jbh56023pcn6@4ax.com>, rs napisał(a):

> kilka ich jest w roznych, niezaleznych od siebie miejscach wydaja od
> czasu do czasu dziwny dzwiek. lampa zmienia sie na te, ktora
> stwierdza, ze praca odbywa sie w trybie awaryjnym z baterii. trwa to
> doslownie pare sekund. myslalem, ze to moze wahania w sieci, ale
> przynajmniej napiecie jest stabilne. nie sa przeciazone. ale nawet bez
> zadnego obziazenia ten dzwiek sie pojawia.
> w jednych miejscach te dzwieki sa czestsze (czasami raz na kilka
> minut), w innych rzadkie (raz, max pare razy dziennie).
> czy to juz czas na baterie? kiedys to taki zaczynal wyc a lampa
> mowila, zeby mu baterie wymienic.
> co to moze byc? <rs>

U mnie tak się zachowuje, gdy przechodzi self-test. Zazwyczaj jest to raz
na miesiąc.
Najprościej będzie podłączyć monitoring UPSa kabelkiem do komputera
i wówczas będziesz wiedział co się dzieje. Bo bez tego to wróżenie.

A jeśli nie masz możliwości możliwości podłączenia do PC, to
ewentualnie spróbowałbym rozładować baterie "do zera" (aż się zasilanie
wyłączy), a następnie jeszcze raz przez ok. 8-12h naładować je do pełna.
Taki cykl powtórzyłbym 2 razy i sprawdziłbym ponownie czy problem będzie
się powtarzał.

PS: jak dawno temu baterie wymieniałeś? Jak często robisz rozładowanie
baterii i naładowanie ich (zalecane jest co pół roku)?
Czy wszystkie modele są identyczne - jeśli tak, to jaki to model?
Czy różne miejsca, to różne adresy, czy np: wszystkie są w tym samym
budynku?

Jacek
Received on Wed Feb 9 11:00:03 2011

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 09 Feb 2011 - 11:51:01 MET