Re: APC Smart - RS i USB - 2 komputery

Autor: BartekK <sibi_at_NOSPAMdrut.org>
Data: Wed 18 Aug 2010 - 00:58:20 MET DST
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Message-ID: <4c6b1545$0$22800$65785112@news.neostrada.pl>

W dniu 2010-08-17 23:55, Andrzej W. pisze:
> W dniu 2010-08-17 22:49, PrzemekM pisze:
>> Witam.
>> Czy APC Smart 1000 umożliwia wyłączenie automatyczne dwóch komputerów?
>> Jeden podłączony do RS, a drugi do USB.
>
> Z tego co pamiętam w APC nie da rady.
Jeśli nie da rady, to nie-da-rady-wprost.
Rozwiązania nie-wprost: dodatkowa karta w smart-slot w ups wsadzona (np
2 porty RS do 2 kolejnych komputerĂłw, lub karta ETH i dowolna liczba
komputerów obsługiwanych przez sieć), lub rozwiązanie softowe - apcupsd
na jednym komputerze, i przez sieć apcupsd na drugim/pozostałych jako slave

-- 
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi_at_drut.org  GG:23319  tel +48 696455098  http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173