On Sun, 25 Apr 2010 20:07:10 +0200, "Marcin Wasilewski"
<jakis@adres.pewnie.je.st> wrote:

>Użytkownik "Grzegorz Krukowski" <registered.user@op.pl> napisał w wiadomości
>news:clv8t51tf93e3q5s8r30c7b5798t7ul0ib@4ax.com...
>
>>>> miesiąc i wtedy może coś zapali ;) W instalacji mieszkaniowej
>>>> zabezpieczeniem przed tym jest wyłącznik różnicowoprądowy na dość duży
>>>> prąd różnicowy, np. 0,5A.
>>> A bezpiecznik można i typu 35 mA dać.
>> Hę? Jaki bezpiecznik? Jak i gdzie podłączony? W przewodzie PE NIE MOŻE
>> BYĆ żadnych bezpieczników!
>
> Przed wpuszczeniem napiecia w skrętkę, a niby o czym mowa w tym wątku?
>Bo napewno nie o zabezpieczeniach różnicowoprądowych.
A bo tak zacytowałeś, że już zacząłem coś podejżewać ;)

-- 