Re: Sinus na baterii w UPS

Autor: MC <m5c_at_go2.pl>
Data: Thu 19 Nov 2009 - 09:59:06 MET
Message-ID: <he30kn$4vs$1@node1.news.atman.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

Użytkownik "doom3" <doom3mk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:he28p1$2rt$1@news2.ipartners.pl...
>
> Użytkownik "MC" <m5c@go2.pl> napisał w wiadomości
> news:he21j4$n5$1@node1.news.atman.pl...
>
>>> W ktorym miejscu w Smartach jest brak ukladow AVR ?
>
>> Ja nie pisałem o Smartach. Znacznie bardziej popularna jest seria Back.
>
> BackUps (dla potomnych, nie mylic z seria SMART) to imho sprzet jak wiele
> innych... u mnie nie sprawdziwy sie, niestety ale wiele switchy sieciowych
> lub bardziej skoplikowanych urzadzonek sieciowych odmawia wspolpracy po
> przelaczeniu sie na zasilanie bateryjne tegoz upsa... urzadzenia sie
> zawieszaja.
> Kiedys mialem jakiegos bardzo starego BackUps i szybkosc przelaczania sie
> w chwili braku zasilania sieciowego byla... zbyt wolna dla niektorych
> zwyklych switchy soho.

To jeden temat mamy wyjaśniony.
>
>>> Skoro bez problemu mozna ustawic czulosc (lopatologicznie "guzikiem" z
>>> tylu) lub za pomoca softu gorna i dolna granice zalaczenia sie ukladu
>>> AVR.
>>
>> Proszę?
>
> W sensie ?

Zdziwiłem się istnieniem tego guzika do ustawiania AVR. Nigdy takiego nie
widziałem.
W istocie rzeczy AVR włącza odczepy z autotransformatora zmieniające
napiecie skokowo o kilkanaście procent. Nie ma tam żadnej stabilizacji.
Takie odczepy są dwa, czasem trzy a czasem jeden. Teoretycznie momenty
przełączania poszczególnych stopni mogą być jakoś sterowane. Tyle, że nie
spotkałem się z czymś takim.