Michał napisał(a):
> Mój Tagan 380 U01 wyłącza się natychmiast po przejściu na tryb zasilania
> akumulatorowego we wszystkich UPSach dających trapez na wyjściu -
> sprawdzone empirycznie na kilku upsach. Inne zasilacze z aktywnym PFC
> zachowują się tak samo - tak wynika z osobistych doświadczeń różnych
> użytkowników.
UPS z prawdziwym sinusem kosztuja krocie i w praktyce są stosowane w
systemach serwerowych. W tanszych (czytaj zwyklych, popularnych) ten
parametr stal sie juz narzedziem marketingu bo w rzeczywistosci jest tam
udawany sinus o ile obciazenie nie przekracza 10, 15% a powyżej są
schodki ;)
To o czym opowiadasz to problem braku mocy UPS w chwili startu systemu i
w praktyce Twoj zasilacz na 100% obciążony w chwili startu może chwilowo
przekroczyć zakres UPS 650VA, w którym zadziała kontrola przeciążenia i
UPS się wyłączy.