Re: Wydajność zasilacza a warunki gwarancji

Autor: BartekK <sibi_at_NOSPAMdrut.org>
Data: Tue 03 Jul 2007 - 21:21:41 MET DST
Message-ID: <f6e7ub$pi8$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Henryk Guściora pisze:
> Witam. Mam problem z zasilaczem chieftec gps 450. Nie doczytalem, że
> ten model produkowany jest przez Delte, znaczy się doczytałem ale
> dopiero teraz gdy zauważyłem problem :) Otóż: na sprzęcie cel2,66;
> 7300GT; jeden dysk Baracuda 7200; wszystko oprócz procka na pasywnym
> chłodzeniu; napięcie linii +12V waha się w przedziale 11, 37-11, 49
> (najczęsciej 11,43). spadki poniżej 11,40 dość częste przy mały
> obciążeniu. niedawno zmieniłem grafikę, na grafie-staruszku napięcia
> były z przedziału 11,49-11,61, wiec nie widziałem powodu do niepokoju.
> ciekawe jakie by były obserwacje gdymym zamiast 7300GT włożył 7900GS i
> jeszcze jeden dysk :) +3V i +5V trzyma wzorowo. napięcia badane
> miernikiem.
> Podsumuję pytaniem: reklamować? a jak reklamowac to jak się nie dać
> spławić? zasilacz ma miesiąc i raczej już się chyba nie ustabilizuje.
To obciąż 12V porzadnie, np żarówką samochodową 12v 45W/55W i zobacz co
się będzie działo. Twoje napięcia są całkiem jeszcze w normie, nie wiem
czym mierzysz i w którym miejscu, ale jak poniżej 11v nie spada to jest
ok, na 12v jest tolerancja chyba 10%, czyli 1,2v na plus i minus?

-- 
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi_at_drut.org  GG:23319  tel +48 696455098  http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Tue Jul 3 21:25:06 2007