Re: Wydajność zasilacza a warunki gwarancji

Autor: Piter <temp-spam_at_o2.pl>
Data: Tue 03 Jul 2007 - 23:42:20 MET DST
Message-ID: <f6efrm$gjn$1@pyro.tvk.wroc.pl>

>> Witam. Mam problem z zasilaczem chieftec gps 450. Nie doczytalem, że
>> ten model produkowany jest przez Delte, znaczy się doczytałem ale
>> dopiero teraz gdy zauważyłem problem :) Otóż: na sprzęcie cel2,66;
>> 7300GT; jeden dysk Baracuda 7200; wszystko oprócz procka na pasywnym
>> chłodzeniu; napięcie linii +12V waha się w przedziale 11, 37-11, 49
>> (najczęsciej 11,43). spadki poniżej 11,40 dość częste przy mały
>> obciążeniu. niedawno zmieniłem grafikę, na grafie-staruszku napięcia
>> były z przedziału 11,49-11,61, wiec nie widziałem powodu do niepokoju.
>> ciekawe jakie by były obserwacje gdymym zamiast 7300GT włożył 7900GS i
>> jeszcze jeden dysk :) +3V i +5V trzyma wzorowo. napięcia badane
>> miernikiem.

jakim miernikiem? każdy normalny miernik ma podaną graniczną wartość błędu
pomiaru

>> Podsumuję pytaniem: reklamować? a jak reklamowac to jak się nie dać
>> spławić? zasilacz ma miesiąc i raczej już się chyba nie ustabilizuje.
> To obciąż 12V porzadnie, np żarówką samochodową 12v 45W/55W i zobacz co
> się będzie działo. Twoje napięcia są całkiem jeszcze w normie, nie wiem
> czym mierzysz i w którym miejscu, ale jak poniżej 11v nie spada to jest
> ok, na 12v jest tolerancja chyba 10%, czyli 1,2v na plus i minus?

2. Wartości napięć +12 V i +5 V nie mogą przekroczyć granicy tolerancji 5%;
z kolei dla linii +3.3 V przewidziana jest tolerancja tylko 3%
Received on Tue Jul 3 23:45:11 2007

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 03 Jul 2007 - 23:51:03 MET DST