Re: Jak "obchodzić" się z listwą? trochę [OT]

Autor: <_at_r2r>
Data: Sun 24 Jun 2007 - 11:15:01 MET DST
Message-ID: <p4ds73t570af1bfp928sbi6q1ntku3l1iq@4ax.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2

lugi <lugi82@wp.pl> napisał(a):

>Nie wszystkim opłaca się wkopywać płytę stalową w ziemie o określonych
>wymiarach. Z tym się chyba zgodzisz.

Zapomniałem dodać, że w praktyce oczywiście nikt nie wkopuje żadnych
płyt. Robi sie otoki budynków z ocynkowanej stalowej bednarki. Jeśli
takie uziemienie ma mniej niż 10 omów (wielkość zależna od
zastosowania budynków) - uważa sie je za skuteczne. W dobrym gruncie
naprawde nie trzeba tej bednarki dużo zakopywać żeby uzyskać
odpowiednie parametry (ale to jeszcze zależy jak odległy od nas jest
transformator). gorzej w gruncie piaszczystym.
Received on Sun Jun 24 11:15:06 2007

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 24 Jun 2007 - 11:51:15 MET DST