Re: UPS + akumulator żelowy

Autor: Richma <richma_at_poczta.onet.pl>
Data: Sun 27 May 2007 - 18:29:48 MET DST
Message-ID: <f3cbuo$e65$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

Użytkownik "Richma" <richma@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f3calp$bjn$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
> Użytkownik "tomek" <tomek-a@USUN_TOgazeta.pl> napisał w wiadomości
> news:f3bjrm$dco$1@atlantis.news.tpi.pl...
>> Richma pisze:
>>>
>>> Użytkownik "MC" <m5c@go2.pl> napisał w wiadomości
>>> news:f38nbe$qos$1@node4.news.atman.pl...
>>>> Użytkownik "tomek" <tomek-a@USUN_TOgazeta.pl> napisał w
>>>> wiadomości news:f38k0f$hpi$1@nemesis.news.tpi.pl...
>>>
>>>>> Nie pomyślałem o tym, że UPS musi dodatkowo wytrzymać to
>>>>> podtrzymywanie :-)
>>>>
>>>> Bo to dość kontrowersyjny pogląd. Nie wiadomo dlaczego urządzenie
>>>> które wytrzymuje 20 minut w pewnym reżimie pracy nie miałoby
>>>> przepracować dwóch godzin.
>>>>
>>>
>>> Bo projektanci mogli przewidzieć pracę urządzenia na określony
>>> czas, czyli użyte podzespoły byłyby przeciążone.
>>> Nie wiem czy wiesz, ale w użyciu są suszarki, sokowirówki, które
>>> mogą pracować np. max. 10 minut. Ten tryb pracy był nazwany u nas
>>> chyba jako "S3".
>>
>> Teraz rozumiem.
>> Czyli trzeba wiedzieć czy urządzenie będzie mogło pracować na danym
>> obciążeniu przez daną ilość czasu.
>>
>> Np to:
>> http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1500JB
>> Czy z tego mogę coś wyczytać ?
>> Widzę, że FULL LOAD to 980Wat.
>> A ja bym potrzebował aby to urządzenie pracował DŁUGO ale na 25%
>> mocy (czyli 245wat).
>> Na standardowym akumulatorze powinno to być do ok 1 godziny.
>> Tam jest dokumentacja, ale na co patrzeć aby wyczytać czy pociągnie
>> przez ok 5 lub 10 godzin na 25% mocy bo tyle mi trzeba ?
>>
>
> Wszystko wcześniej opisałem. Przeanalizuj i wyciągaj wnioski.
> Najważniejsza pojemnośc akumulatora w Ah i znamionowy prąd
> rozładowania w A.
> Teoretycznie wystarczyłby Tobie na 5 godz. pracy akum. o poj. 100 Ah
> i prądzie znam. 20 A, bo 5h x 20A = 100Ah.
> Ale wpierw trzeba znaleźć taki :) . Jak takiego nie znajdziesz to
> szukaj w zakresie 150-200 Ah. Są one duże, ciężkie i drogie.
> Do akumulatora szukaj UPS-a o mocy czynnej większej od potrzebnej
> Tobie, żeby nie pracował na "pełnej parze", powiedzmy od 350 W
> wzwyż.

I pamiętaj, że takim UPS-em nie możesz ładować akumulatora o takej
dużej pjemności. Musisz mieć osobny prostownik ładujący.

-- 