Re: regulacja wentylatora potencjometrem

Autor: Radosław Sokół <Radoslaw.Sokol_at_polsl.pl>
Data: Tue 23 Jan 2007 - 12:26:03 MET
Message-ID: <ep4rcb$h1s$1@polsl.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Tomek Banach napisał(a):
> Mi wydaje sie ze przy czyms takim algorytm sterowania powinien byc
> bardziej skomplikowany niz zwykle sterowanie proporcjonalne czy
> odcinanie. Czyli trzebaby juz jakis regulator, nie wiem jak wyglada

W moim projekcie sterowanie będzie zapewniał komputer.
On będzie monitorował temperatury i sterował wentylato-
rami. Jedynie w sytuacjach skrajnych (zaraz po włączeniu
zasilania, ewidentne przegrzanie) automat by włączał
wentylatory na max).

A samo sterowanie wentylatorami raczej metodą PWM niż
prostą regulacją napięcia -- silnikom bezszczotkowym
lepiej to służy (większy moment obrotowy mimo małych
obrotów), a do tego straty mocy na tranzystorach regulu-
jących zmierzają do zera.

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  http://www.grush.one.pl/              |
|                 |  Administrator, Politechnika Śląska    |
\................... Microsoft MVP ......................../
Received on Tue Jan 23 12:30:10 2007