"Brodi" <madmax81@_kaczory do obory_interia.pl> wrote in message
news:elc3ff$rpd$1@nemesis.news.tpi.pl...
> ile mają AV ? wydaje mi się że za bardzo obciążasz UPSy stąd ich dziwne
> zachowanie. Podepnij mniej urządzeń albo monitor i skrzynke do osobnych
> UPSów i zobacz co to da.
Na pewno, u mnie jest to samo (Active Power).
Mają 400VA, co dla P4 3GHz jest za mało.
Jednak jest problem, bo:
" Wygląda to tak, że jeśli UPSowi odłączę zasilanie
z gniazdka, to ten utrzyma komputer i monitor przez odpowiednio długi
czas."
oraz:
"Prolemem są sytuacje "skoków" napięcia - czyli np. przygasąjące
oświetlenie itp. W takim przypadku w firmie włączają się prawie
wszystkie UPSy"
Ja bym stawiał też na tę "przybliżoną sinusoidę"
na wyjściu, która dla PFC jest zabójstwem.
Pozdrawiam.
-- *KW*Received on Fri Dec 8 19:55:07 2006
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 08 Dec 2006 - 20:51:05 MET