Dnia Sat, 26 Nov 2005 18:41:02 +0100, peterphk napisał(a):
> Michal Bien napisał(a):
>> Krzysztofsf <krzysztofsf@gazeta.pl> wrote:
>>
>>
>>>I teraz mam pytanie (wiem, troche po czasie ale nie spodziewale sie
>>>takiego "problemu"). Ups ma na wyjsciu 300 W, zasilacz w komputerze
>>>380 a plyta glowna w dokumentacji ma zaznaczone, ze wymaga 350 Wat do
>>>prawidlowej pracy.
>>
>>
>> Lepiej napisz jaki sprzet masz do tego podlaczony, bo pewnie realnie
>> potrzebuje on ~200W. W tych active powerach masz przeciez port
>> komunikacyjny do monitorowania obciazenia. Odpal to oprogramowanie
>> i sprawdz ile bierze konfig - pewnie nie wiecej niz 2/3 mocy UPSa.
Dalem link - spodziewalem sie za ta cene normalnego, a kupilem easy :(
Brak monitorowania - tylko energia.
> konfiguracja nawet standardowa moze go przeciazyc .... dla przykladu:
> konfig: P4 2.4 HT, GF6600GT, 512MB ram, barracuda 250GB, zasilacz tagan
> 380W: idle: 125W, max 190W + monitor crt okolo 100W czyli jezeli ktos
> lubi pograc to
No konfiguracja mniej wiecej jak powyzej, tyle, ze ramu 1 Gb, i karta Ati
GTO800
>> No i jeszcze jedna sprawa - nie masz za bardzo sie czym martwic -
>> praktycznie kazdy wspolczesny UPS, nawet taka chinska jednorazowka jak
>> te ActivePowery z Action ma zabezpieczenie przed przeciazeniem. Jak UPS
>> jest obciaznony zazwyczaj powyej 110% przez kilkanascie sekund to sam sie
>> wylaczy i odetnie zasilanie dla komputera.
>
> zapezbieczenia raczej kiepskie:) po spadku napiecia na akumulatorze
> powiedzmy ponizej 10,5V UPS sie wylacza ... pytanie co sie dzieje z cala
> reszta elementow w tym czasie:))
Podlaczylem do slabszego sprzetu (tamten jeszcze niekompletny, sie
sklada), po wylaczeniu kilka minut popracowalem - i dziala.
>> Trzecia sprawa (ale tu moge sie mylic) - moce maksymalne UPSa dotycza
>> pracy akumulatorowej. Przy zasilaniu z sieci to nie ma znaczenia, bo w
>> UPSach line-interactive obwod idzie wtedy tylko przez filtr wejsciowy i od
>> razu idzie na wyjscie (cos jak listwa przeciwprzepieciowa z blokiem
>> filtrow) a prostownik i falownik nie biora w tym udzialu.
>
> no przy pracy z sieci zasilajacej rzeczywiscie nie ma to znaczenia
> wiekszego ile konfig pradu wciaga ... jezeli nie wywali bezpiecznika
> znaczy ze ok :)
Czyli, ze pozostakje mi przetestowac i jesli bedzie dzialalo, to znaczy,
ze podaje z sieci takie natezenie jakie potrzebne?
Received on Sat Nov 26 19:05:22 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 26 Nov 2005 - 19:51:28 MET