Jesli zdecydujesz sie wymienic te aku na wlasna reke
to jedyne co potrzebujesz to miernik.Nie napisales dokladnie
jaki to model ale pewnie ma 2 aku wiec napiecie ladowania
powinno wynosic dokladnie 27,4 V(jesli 1 to 13,7 V).
Zeby je moc ustawic trzeba wlaczyc upsa z podlaczonym aku nastepnie
odlaczyc jeden z przewodow idacych do aku(obojetnie ktory) i zmierzyc
napiecie na tych przewodach, ewentualne regulacje przeprowadzasz
potencjometrem nr 1. Peerek ten jest najczesciej po lewej stonie
plytki gdy ups stoi tak,ze tyl masz po lewo, oznaczony jako VBAT.

-- 