Re: UPS ETA 1400 padnęte aku

Autor: Darek <slomadar_at_poczta.onet.pl>
Data: Fri 19 Aug 2005 - 09:40:28 MET DST
Message-ID: <de42cr$itm$1@news.onet.pl>

> Jesli zdecydujesz sie wymienic te aku na wlasna reke
> to jedyne co potrzebujesz to miernik.Nie napisales dokladnie
> jaki to model ale pewnie ma 2 aku wiec napiecie ladowania
> powinno wynosic dokladnie 27,4 V(jesli 1 to 13,7 V).
> Zeby je moc ustawic trzeba wlaczyc upsa z podlaczonym aku nastepnie
> odlaczyc jeden z przewodow idacych do aku(obojetnie ktory) i zmierzyc
> napiecie na tych przewodach, ewentualne regulacje przeprowadzasz
> potencjometrem nr 1. Peerek ten jest najczesciej po lewej stonie
> plytki gdy ups stoi tak,ze tyl masz po lewo, oznaczony jako VBAT.
>
 Ups ma rzeczywiście 2 aku dość duże waży to kilkanaście kg
jest to model z 1999 roku ETA 1400VA
ma z tyłu 3 gniazda i 2 bezpieczniki.
Czyli z tego co czytam zadna poważna kalibracja potrzebna nie jest tylko
sprawdzenie i ewentualne ustawienie napięcia łądowania za pomocą miernika
(posiadam takowy)
Mam jeszcze jedno pytanie czy można wstawić aku o większej pojemności
(oczywiście odpowiadające gabarytowo tak aby się zmieściły)

Pozdrawiam Darek
Received on Fri Aug 19 09:45:16 2005