Re: UPSy polaczone szeregowo - czy tak mozna

Autor: NoRek <tadek_at_kk.kalisz.pl>
Data: Wed 01 Jun 2005 - 21:38:28 MET DST
Message-ID: <d7l2qt$n5p$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

> listwę ZA ups jak najbardziej, tym
> bardziej, że przecież UPS ma mało wyjść a podłaczasz mase mało
> obciązających go rzeczy, które też powinny być zabezpieczone (skaner,
> drukarka atramentowa, itp). Jest więc naturalne, ze potrzebny jest
> rozdzielacz, a że listwa jest stworzona do komputerów, to równie
> naturalne jest aby rozdzielaczem była listwa. Stąd jest to chyba
> powszechne rozwiązanie, o którym powinni też wiedzieć producenci listew
> i gdyby to je uszkadzało czy szkodziło sprzętowi, to chyba pisaliby o
> tym w instrukcji.
>

Mylisz sie. Absolutnie nie mozna podlaczac listwy filtrujacej za upsem,
spowodowane jest to tym, iz listwa posiadajaca filtry reaktancyjne
wprowadzac moze dodatkowe zaklocenia powstajace przez nasycanie sie
rdzeni dlawikow w niej umieszczonych(oczywiscie pod wplywem
aproksymowanej sinusoidy), mozna natomiast podlaczyc
rozgaleznik czyli polaczone rownolegle kilka gniazd bez zadnych
dodatkowych elementow.

-- 
__::NoRek::__
Received on Wed Jun 1 21:40:16 2005