Głupio zabrzmi ale nic nie kombinuj z miernikami bo jeszcze i ten nawali :)
Pożycz od kogoś na test i zobaczysz co się stanie (powinno działać)
A jaki miałeś zasilacz? No Name?
Użytkownik "turcio" <turcio@FAKSPAMpoczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:d4358h$qt1$1@news.onet.pl...
> ok, zaciagnalem sie i poczulem smrod tylko w zasilaczu, tylko jak moge
> na pewno sprawdzic ze to on nawala. Jakies metody z woltomierzem macie
> moze w zanadrzu??
>
> pozdro
> turcio