Re: zasilacze Chieftec i problem z domowa siecia elektr

Autor: pit <pietrek45_at_nospam.master.pl>
Data: Tue 05 Apr 2005 - 15:57:35 MET DST
Message-ID: <d2u5ek$571$1@ns.master.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

majstermod napisał(a):
> Może ten wyłącznik już jest zużyty?
> W wolnym czasie zamienię go na dwie sztuki po 6A rozdzielając tym samym
> zabezpieczenie obu pokoi. Może nawet dam 2x10A, tylko nie wiem jaki jest
> dopusczalny prąd dla miedzianych przewodów 1,5mm^2.
> Musze znaleźć tabelę z normami, albo przejść się do NOT'u.
> Nie chcę dać zbyt dużego zabezpieczenia, żeby kiedyś przypadkiem
> instalacji nie przegrzać próbując podłączyć za dużo urządzeń.
>

Maksymalna obciążalność prądowa przewodu o przekroju 1,5 mm wynosi 21 A.
Więc zabezpieczenie kabla nie powinno być większe niż 20 A. Smiało
zakładaj 16 A, napewno nic ci się nie przegrzeje.
A swoją drogą to dziwne,ze ten bezpiecznik ci wywala. Stawiałbym na
uszkodzenie (lub jak pisałem wcześniej za małą wartość prądową) tego
bezpiecznika.

-- 
pit
gg 1812933 pietrek45@nospam.master.pl
Received on Tue Apr 5 16:10:14 2005

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 05 Apr 2005 - 16:51:03 MET DST