pit wrote:
>
> Tutaj masz rację. Energetyka doprowadza do odbiorcy, np: do złącza
> kablowego z zabezpieczeniem głównym 4 przewody (tutaj jest granica
> eksploatacji). Od tego miejsca w stronę instalacji idzie już 5
> przewodów (piąty PE). Wyobraź sobie, że jest on w tymże złączu połączony
> z przewodem N (kto ci naopowiadał takich głupot, że jest on gdzieś
> wkopywany?)
>
Mi zawsze się zdawało, że mają obowiązek doprowadzić (przynajmniej u mnie
tak robili z jakieś 10 lat temu): 4 przewody plus NIEZAIZOLOWANY płaskownik
PE - wszystko w ziemi... Zresztą pamiętam jak przez nieuwagę "zajechaliśmy"
koparką w "to wszystko": kabel "4 przewody" połatali i OK, ale szynę
dokładnie przemierzyli (na szczęście nie była uszkodzona ;-)

P.S. Ten płaskownik idzie do "siatki" pod ziemią obok najbliższego trafa
- wiem, bo rolnik co chwila wykopuje ;-(

-- 