aszfer napisał(a):
> Ooooo, ja np. o to nie słyszałem,a raczej byłbym do tego predyscynowany ;).
>
>
> No widzisz sam sobie odpowiedziałeś.Trzeci przewód (albo piąty w instalacji
> trójfazowej) czyli przewód PE zazwyczaj nie jest doprowadzany przez
> elektrownię, (a moze nawet nigdy?)tylko jest uziemiany (wkopywany w ziemię)
> przy budynku, albo w jego pobliżu.
> Przewaga układu sieciowego TN-S nad TN-C jest nie do przecenienia.
>
Tutaj masz rację. Energetyka doprowadza do odbiorcy, np: do złącza
kablowego z zabezpieczeniem głównym 4 przewody (tutaj jest granica
eksploatacji). Od tego miejsca w stronę instalacji idzie już 5
przewodów (piąty PE). Wyobraź sobie, że jest on w tymże złączu połączony
z przewodem N (kto ci naopowiadał takich głupot, że jest on gdzieś
wkopywany?)
-- pit gg 1812933 pietrek45@nospam.master.plReceived on Tue Mar 22 23:50:11 2005
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 22 Mar 2005 - 23:51:29 MET