Re: Prawidlowe uziemnienie obudowy

Autor: koparek <laptopkoparskey_at_poczta.onet.pl>
Data: Tue 22 Mar 2005 - 23:56:03 MET
Message-ID: <d1q7qd$lp0$1@news.onet.pl>

> Trzeci przewód (albo piąty w instalacji
> trójfazowej) czyli przewód PE zazwyczaj nie jest doprowadzany przez
> elektrownię, (a moze nawet nigdy?)tylko jest uziemiany (wkopywany w
ziemię)
> przy budynku, albo w jego pobliżu.

PE nie jest doprowadzony przez elektrownię. Elektrownia dostarcza fazę i
neutralny (lub 3 fazy + N), i z tego N (który pełni funkcję PEN, jeśli dalej
jest rozprowadzona instalacja 3 lub 5-przewodowa) wydziela się w
rozdzielnicy PE + N. Tak jest w układach sieciowych typu TN.
Jest jeszcze układ TT, w którym nie ma bezpośredniego styku PE z N. Przewód
ochronny PE uziemia się osobno.