Re: jaki ups??

Autor: Marcin Marski <marski_marcin_at_o2.pl>
Data: Tue 22 Feb 2005 - 10:03:10 MET
Message-ID: <cvesgk$d1t$1@inews.gazeta.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

KSX wrote:
> Dnia Mon, 21 Feb 2005 14:00:27 +0100, Marcin Marski napisał(a):
>
>
>
>>A jak wroci i znowu zdechnie, i tak kilka razy?? Wiem wiem, paranoja.
>
>
> to nie jest paranoja. przy "niewielkim zwarciu na linii energetycznej" po
> wyłączeniu zasilanie po pewnym czasie włączane jest napięcie automatycznie.
> po to, że może np. ta gałąż już spadła co robiła zwarcie. ponowne
> załączenia i wyłączenia napięcia mogą pojawiać się kilkukrotnie.

Dokladnie, dlatego uwazam ze ustawienie ups-a serwerowego na wylaczanie
przy rozladowaniu 70%-80% to niemadra sprawa. Ja osobiscie wylaczam
serwery po zuzyciu ok 60% zapasu energii, a ponowne uruchomienie dopiero
po 20min zasilania bez przerw, aby dac szanse i energetykom i bateriom.

Pzdr
MarcinM
Received on Tue Feb 22 10:05:18 2005