Re: jaki ups??

Autor: PiterS <pestach_at_DELETEpoczta.onet.pl>
Data: Sun 20 Feb 2005 - 14:55:20 MET
Message-ID: <rlgltfyyw6o4$.li1rs448xmlo.dlg@40tude.net>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

> Inna sprawa, ze
> jak ups to tylko APC, a te sa w wiekszosci z portem, szczegolnie ze mowimy o
> ups z AVR, bo kupowanie bez niego mija sie z celem.

Ma ktoś może doświadczenie, jak wypadają w porównaniu z zasilaczami
awaryjnymi Ever (poza ceną). W tej chwili wszystkie ich produkty mają
czysty sinus (CDS) na wyjściu, który to przebieg jest zalecany do zasilaczy
z aktywnym PFC.
Co do AVR to chyba nie jest taki konieczny. Przy długotrwałych skokach
napięcia masz poważny problem z siecią zasilającą a wszystkiego w domu nie
zabezpieczysz. Jeśli Zakład Energetyczny dostarcza Ci napięcie niezgodne z
dopuszczalną normą to zgłaszasz to jako usterkę a jak nie naprawią to
składasz reklamację. Wyciąg z regulaminu :
"Ryczałtowa stawka bonifikaty za niedotrzymanie poziomu napięcia w danym
okresie doby, o którym mowa w § 44 ust.1 pkt 2 rozporządzenia taryfowego,
wynosi brt = 1,50 zł/godzinę." i do tego bonifikata "za nieuzasadnioną
zwłokę w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej,
spowodowanych nieprawidłową pracą sieci - 75,91 zł"
Received on Sun Feb 20 14:55:21 2005