> Czy musi byc koniecznie czysty sinus?
> Czy seria EVER ECO Pro da wiec rade?
> Mysle o UPS wiekszej mocy z uwagi na to, ze UPS oprocz kompa i monitora
> zasila dodatkowo:
> - zasilacz telefonu bezprzewodowego
> - zasilacz modemu kablowego i routera
> - zasilacz skanera
> - zewnatrzna nagrywarke DVD
to sa szczatkowe pobory mocy, kazdy po 3-5W zapewne. Moim zdaniem lepiej
byloby zainwestowac w PRAWDZIWY ups, np wlasnie APC Smart 1000 albo 1400
- do dostania za smieszne pieniazdze (np na allegro) uzywany
(200-500zl), do tego komplet nowiutkich aku (200z) i masz sprzet, za
ktory bys w sklepie dal ponad 2500zl. Roznice pomiedzy "schodkowa
sinusoida" "aproksymowana sinusoida" itp - to roznice w nazwie. Jak
sobie przyjmiemy ze sinusoida jest schodkowa, to ok jesli schodkow jest
np 50, a jak sa 2 schodki ? to mamy czysty prostokat ;) a tego nikt nie
podaje, jak bardzo "schodkowa"... Podobnie aproksymowana sinusoida (lub
przyblizona sinusoida) - jesli ktos podaje przynajmniej np 5% lub 10%
zniekszalcen sinus (bardzo dobrze), to ok, a jak ktos podaje
"przyblizona" to niewiadomo , czy przyblizona, bo bardziej jej do
sinusoidy niz do podpisu prezesa firmy, czy bardziej sinus niz prostokat...
-- Bartlomiej Kuzniewski tel +48 696455098 sibi@sibi.cfu.com.pl GG:23319 Sprawdz http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173Received on Mon Jan 24 01:50:27 2005