Re: UPS

Autor: Radosław Sokół <rsokol_at_magsoft.com.pl>
Data: Sat 15 Jan 2005 - 18:45:02 MET
Message-ID: <2005011517450300@grush.one.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

NoRek wrote:
> Absolutnie nie masz racji,chyba nigdy nie widziales schematu ups'a
> line-interactive wiec pokazuje
> www.kk.kalisz.pl/~tadek/download/apc500.pdf jak widac;)(na ostatniej
> stronie) napiecie sieciowe przechodzi tylko przez filtr i przekazniki a
> nie przez zaden transformator(trafo dziala tylko przy pracy na bateriach)

A AVR jak ma zrealizowane ten z tego schematu?

Przeciwdowód:

http://www.computex.com.pl/SysZASIL/UPS/UPS_com.htm

Z cytatem:

> Liniowy interakcyjny z AVR projekt dla szerokiego przedziału
> napięcia wejściowego (155-226V)
> Zaczepy transformatora AVR sterowane za pomocą mikrokontrolera
> w celu stabilizacji napięcia wyjściowego

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  mailto:rsokol@magsoft.com.pl          |
|                 |  http://www.grush.one.pl/              |
\................... ftp://ftp.grush.one.pl/ ............../
Received on Sat Jan 15 18:50:21 2005