Re: UPS

Autor: NoRek <tadek_at_kk.kalisz.pl>
Data: Sat 15 Jan 2005 - 13:21:51 MET
Message-ID: <csb1pj$2ke$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Radosław Sokół wrote:
> Zasilanie nie jest bezpośrednie, a przez transformator
> z kilkoma odczepami.

Absolutnie nie masz racji,chyba nigdy nie widziales schematu ups'a
line-interactive wiec pokazuje
www.kk.kalisz.pl/~tadek/download/apc500.pdf jak widac;)(na ostatniej
stronie) napiecie sieciowe przechodzi tylko przez filtr i przekazniki a
nie przez zaden transformator(trafo dziala tylko przy pracy na bateriach)

> Filtruje to niektóre zakłócenia oraz
> stabilizuje napięcie przez przełączanie wyjścia na odpowiedni
> odczep transformatora.

Zaden transformator nie filtruje napiecia sam co najwyzej wprowadza
zaklocenia (3 harmoniczna)

-- 
____::NoRek::____