Saiko Kila napisał(a):
> Myślę, że mój przełącza się nawet szybciej, kiedy różnica napięcia do
> standardowego jest mniejsza. Spróbuję na razie zmniejszyć jego czułość.
> Znalazłem w końcu, że można ustawić trzy progi: 160, 180(domyślny) i 196
> VAC. Programuje się wszystko tym samym klawiszem który służy do włączania.

sprawdz co sie bedzie dzialo jak ustawisz zeby przelaczal sie przy 196V
... (oczywiscie o ile napiecie w sieci jest wyzsze na codzien:)

>
>>Potrzebujesz UPS'a z AVR'em ... dla pewnosci zainwestowal bym w jakis
>>model 700VA zeby byl zapas mocy ...
>
>
> Znajdę jakiś. Zanim przyjdzie podmienię tymczasowo zasilacz na słabszy.
> Stary UPS posłuży później do "napędzania" jakiegoś słabszego komputera, do
> tego celu wystarczy.
>
>
>>(jesli chodzi o samo wlaczanie zasilacza to nie radze tego robic jezeli
>>UPS pracuje na aku w danej chwili bo przez ulamek sekundy idzie tam
>>bardzo duzy prad - dotyczy chieftec'ow i innych lepszych)
>
>
> Chodzi o start z zasilania bateryjnego? Nie, tego nie robię, zresztą nie ma
> potrzeby zwykle. Poza tym wydaje mi się, że mój obecny UPS nie jest
> przystosowany do startu kompa z baterii.

tzn. chodzi mi o taka sytuacje kiedy UPS pracuje na aku (nie ma pradu w
sieci) a ty chcesz wlaczyc zasilacz tym wlacznikiem z tylu ...