Re: Nagly zanik pradu - UPS winny czy zasilacz.

Autor: Andrzej P. Wozniak <uszer_at_poczta.onet.pl.invalid>
Data: Tue 24 Aug 2004 - 17:32:16 MET DST
Message-ID: <cgfn1n$rru$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Osoba podpisana jako Saiko Kila <fnvxbxvyn@phgzr.vqrn.arg.cy> w artykule
<news:1rzrnd4cbzuro.dlg@saiko.pl> pisze:

> Witam Grupowiczów.
>
> Ostatnio systemowi ktorego właśnie używam przydarzyło się
> "nieszczęście" - wyłączenie. Polegało to na tym, że komputer nagle się
> wyłączył. Niestety, nie zdążyłem zauważyć czy monitor także (dlatego
> nie wiem czy to UPS). Zdarzyło się to dwukrotnie w odstępie
> dziewięciogodzinnym. Natychmiast po "blackocie" komputer się włączył i
> normalnie załadował system. Chwilę po wyłączeniu a jeszcze przed
> włączeniem pisnął i pstryknął UPS.
>
> Pomocnicze dane:
> UPS bez AVR 500AV (około 300W) APC

APC, ale co? Smart czy Back? Jaki dokładnie model?

> monitor LCD (max około 40W)
> komputer oparty o AthlonaXP 2500+ + R9200 + dwa HDD + 2CD + 2NIC
> zasilacz to Chieftec HPC-360-302 DF

Chyba trochę za słaby ten UPS... Mógłbyś przynajmniej zmniejszyć jego
czułość? A możesz się przełączyć na inną fazę? Sprawdzałeś, jak się
zachowuje UPS bez Powerchute'a?

-- 
Andrzej P. Woźniak  uszer@pochta.onet.pl  (zamień z<->h w adresie)
Received on Tue Aug 24 17:35:17 2004