Re: Codegen wywala korki - roznicowo-prad.

Autor: Grzegorz J. (kwant-no_spam-_at_op.pl)
Data: Mon 26 Jan 2004 - 19:59:32 MET


Uzytkownik "Brunio" <bruniUsun_at_poczta.onet_.pl> napisal w wiadomosci
news:bv3k4t$6pf$1_at_news.lublin.pl...
> Witam ,
> wiem ze duuuzo juz napisano tu o codeg...enach, i moze duzo prezczytalem
> na ten temat na grupie, ale jednak nikt nie mial czegos takiego;
> zasilacz Codegen serii 300xx 400W 12cmFan. Wyrzuca bezpiecznik glowny
> (roznicowo-pradowy-30mA) zaraz po wlozeniu kabla do zasilacza (dokladnie
> - tak). Wlacze bezpiecznik i od tej pory jest OK. Napiecia sa w normie.
***
Jezeli wylacznik róznicowo-pradowy jest na 30mA, to moze tak byc,
 ze nastepuje gdzies uplyw pradu rzedu >15mA wtedy moze wylacznik zadzialac.
Praktycznie takie wylaczniki zadzialaja gdzies przy pradzie powyzej 20mA.
Sprawny wylacznik nie
powinien wyzwolic pradem 1/2In czyli 15mA. Raczej stawialbym na jakies
uplywy na zasilaczu.

--
Grzegorz Jankowski - Kraków
GG 2046561
www.kwant-gj.com