>> Nie powinno laczyc sie dzialajacych urzadzen ktore maja nieuziemione
>> tory zasilania, poniewaz pomiedzy nimi wystepuje napiecie roznicowe.
>
>jesli chodzi o prunt, to wiem tylko tyle, ze kiedys, dawno, mnie kopnal
>czy nie nalezy rowniez zastrzec, ze podlaczone (i uziemione)
>powinny byc owe urzadzenia do tej samej fazy?

Faza jako taka nie ma wiekszego znaczenia - istotniejsze jest zeby oba
urzadzenia byly zerowane do tej samej sieci zerujacej. Bo jesli w
dwoch koncach podworza dwie sieci zerujace przybite sa niezaleznie
uziomami do gleby to przy odrobinie pecha (uplywy doziemne skutkujace
pradami bladzacymi) potencjaly "zera" w obu sieciach ochronnych moga
sie roznic o sporo woltow - osobiscie widzialem jak na 25m rozstawu
uziomu i kolka probierczego roznica byla taka ze przy dolaczaniu kabla
od kolka do uziomu snopy iskier sie sypaly... Z niczego pozornie, ot,
z ziemi...

-- 