Re: pomocy ....

Autor: Sławomir Januszkiewicz (nuter_at_crocom.com.pl)
Data: Thu 30 Dec 1999 - 19:05:19 MET


Piotr Murawski wrote:
>
> Sławomir Januszkiewicz wrote:
> >
> > Piotr Murawski wrote:
> > >
> > > Sławomir Januszkiewicz wrote:
> > > > Ło, Dżezu - przeca chodzi tylko ło coby TX było jedną parą, a RX wtórą -
> > > > a nie po jednym druciku z par różnych.
> > >
> > > Ja zrozumialem, ze chodzi o to czy kolor pary jest obligatoryjny czy
> > > mozna zamieniac (tj zamiast pomaranczowej dac niebieska itp)
> > >
> > Funkcjonalnie można ale wtedy nie jest to zgodne z normami i nie daj
> > Boże przyjdzie ktoś kto nie wie otych wynalazkach i zacznie wszystkie
> > gniazda i krosownice zarabiać na nowo :)
>
> Znasz roznice pomiedzy EIA-TIA568A i EIA-TIA568B?
> Roznia sie kolorami par i w tym momencie jesli jestes przyzwyczajony do
> ukladu "B" nie widze nic zlego w tym ze na osprzecie "A" zastosujesz
> rozszycie "B". Czasami wrecz trzeba bo z jednej strony jest osprzet "A"
> a z drugiej "B" i na cos trzeba sie zdecydowac.
> Normy jakiejs nalezy sie jednak trzymac, bo inaczej nawet samemu po
> kilku miesiacah mozna zwariowac.
>
Normy znam (wiem nawet że 568B = 256A :->) ale właśnie o to mi chodziło
że trzeba się jakiś norm trzymać :)

-- 
 Jakby mi się tak chciało, jak nie chce - to bym góry przenosił
  Nuter zwany Nutrem  e-mail: nuter_at_crocom.com.pl


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 19:28:47 MET DST