>Nie. Sugeruje zastosowanie własnego uziemienia ochronnego (na bolcu) i
>pozostawienie obwodu separowanego "w powietrzu".
W przypadku awarii odbiornika i pojawienia sie niebezpiecznego
napiecia na obudowie nie nastapi wylaczenie obwodu (np. przepalenie
bezpiecznika) - brak zamknietego obwodu dla pradu zwarcia!
Podlaczajac uziemienie ochronne do odbiornika zasilanego z obwodu
separowanego zwiekszamy szanse na zwarcie doziemne, a w efekcie
powstanie groznego pradu razeniowego!
Odbiornika zasilanego z obwodu separowanego NIE WOLNO
uziemiac, zerowac, ani laczyc z innym obwodem!